Не работает ИБП с котлом
|
|
MrGros | Дата: Пятница, 30.11.2018, 10:23 | Сообщение # 16 |
Посетитель
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Цитата MrGros, как-то давно изучал данную тему, так вот где-то вычитал, что при малых нагрузках на генератор (малое потребление источников) например генератор 3 квт, а у тебя подключено только холодильник, телевизор и комп, которые практически ничего по потреблению не берут, то генератор не работает в оптимальном режиме и может не запустить технику, которая придирчива к частоте тока и его правильном использовании, коим и является газовый котел. Попробуйте завести генератор, включить привычные потребители и добавьте к этому всему например 1квт-ый электрообогреватель, генератор должен поднапречь обороты (будет слышно, если не далеко стоит), после этого включайте котел и проверьте результат. oxoтHИK, ах ты мой спаситель!!! Вчера вечерком проверил данный вариант, и о чудо, все заработало ))) Сегодня опять будут отключения в -15 (но им пох), а и мне теперь тоже пох ))) Спасибо огромное!!!
Сообщение отредактировал MrGros - Пятница, 30.11.2018, 10:24 |
|
| |
Антон | Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 02:04 | Сообщение # 17 |
Посетитель
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Перезвоните мне пожалуйста 8 (905) 202-01-33 Антон.
|
|
| |
ssf | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 08:42 | Сообщение # 18 |
Посетитель
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Привет! Котел Beretta Sity. Когда есть сеть, от UPS работает норме, при переходе на аккумуляторы при включении котла выдает ошибку - нет розжига или ошибка платы управления. В чем дело, кто знает?
|
|
| |
LariN | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 09:22 | Сообщение # 19 |
Постоялец
Сообщений: 26
Статус: Offline
| ssf, в этой же теме на первой странице такая, как и у тебя ситуация расписана, почитай и попробуй, все должно получиться. Удачи
|
|
| |
ssf | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 11:14 | Сообщение # 20 |
Посетитель
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Менял положение вилки - не помогло.
|
|
| |
LariN | Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 13:33 | Сообщение # 21 |
Постоялец
Сообщений: 26
Статус: Offline
| ssf, точно связано с преобразованием напряжения, плата котла видит, что подается не правильное напряжение, поэтому и глючит. Есть еще такое понятие как частота тока (должна быть стандартной как в розетке, вроде 50герц) измерьте все показания при работе от аккума, по-любому в этом будет причина. ,Фаза обязательно должна соответствовать. На крайний случай попробуйте другой подключить, возможно производственный брак, и такое бывает. Почему возможно частота тока? Были случаи, когда генератор бензиновый тоже не запускал котел (хотя остальные приборы работали), а после регулировки частоты тока, все становилось нормально. Пробуйте...
|
|
| |
co6andey | Дата: Суббота, 01.05.2021, 13:46 | Сообщение # 22 |
Посетитель
Сообщений: 1
Статус: Offline
| ИБП Powerman Smart 500 работа два года совместно с газовым котлом Radiant RBS-24 в качестве стабилизатора напряжения, вопросов нет все хорошо. Сейчас купил аккумулятор, котел запускается, есть розжиг, нет индикации работы горелки( как будто не работает датчик ионизации), котел выключается. Менял полярность вилки котла - не помогает. Включаю ИБП в сеть 220 котел работает на все 100.
|
|
| |